发布于 2010-04-03 23:59:59
12楼
泵的排量已知,比例阀开口已知,油马达排量已知,即可求油马达转速。但由于比例阀非线性,显示转速精度不高。但你既然是开环控制,精度也就无所谓了。估计用户在技术协议阶段没有对转速控制精度提出要求,则说明对速度精度要求不高,只要转的起来,速度可调、稳定即可。那你只要回复:“显示可以,但精度不高,只供参考,且还要增加费用”。直接用电位器信号或给比例阀的命令信号,接具有标准信号(0-+-10V,4-20mA,0-+-20mA)线性转换显示功能的二次仪表即可。大概400rmb,autonics的。