回复:这里lar1(870000a8)中的数值是怎么确定的。

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-04-04 10:43:27

3楼

870000a8这个系统为输入参数data分配的地址,和data输入的值没有关系(这只是针对复杂类型来说的)
L P##data,是把data的地址装入累加器,所以累加器里就是870000a8
L D[AR1,P#0.0] 这个是读取AR1偏移为0的双字,也就是输入给data的值的前4个字节,你得到的是10050040,BYTE0为10这个是固定的,BYTE1是05表示数据类型为INT,BYTE2~3是重复因子也就是数据长度为0040,Any数据类型为10BYTE,这只是10BYTE的前4BYTE,并没有包含数据块号,所以DB1改为DB2是没有变化的
你应该仔细看一下间接寻址的相关内容以及Any数据类型的结构