回复:cp443-1 通讯

剑忠

  • 帖子

    622
  • 精华

    57
  • 被关注

    89

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-04-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-04-04 20:29:44

2楼

由于ISO的INTERFACE连接通讯是采用MAC地址的,所以注意事项如下:
1、首先,在S7-300项目中必需正确填写CP443-1模块的MAC地址,并下载至CPU中送电运行;
2、在PC电脑的PG/PC设定中,要选择与CP443-1模块连接的PC电脑网卡为ISO方式。例如:ISO Ind.Ethernet->Realtek RTL8139 Family。
其中,Realtek RTL8139是PC电脑的网卡名称。
大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。