1.siwarex U 2通道模块
2.采用西门子提供的FB45进行重量采集均无问题。
3.根据提供的说明书,进行对模块校正编程中碰到了问题,以数据块DB9为例,按照说明书,DB9.DBW6设置为1,然后使能DB9.DBX8.0,执行零点标定,这样的话,两个通道均执行了零点标定,砝码校验也是类似。
4.如果我仅仅需要标定第一通道或者第二通道,请问需要怎样解决,希望有用过该功能块的朋友给个建议。
5.因为工程已经快接近结尾,我不准备采用SFC58/59进行编程,仍旧希望采用西门子公司自行提供的FB45功能块进行编程。