回复:MM440驱动高炉探尺有谁做过么?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-04-05 16:03:57

0楼

补充一下,所以强调要使用编码器反馈,那是由于探尺控制基本是在超低转速状态的转矩控制,这时候,SLVC模式是弱项,不是西门子的MM440不行,是这种模式不合理,我想别的品牌的变频器,只要是矢量控制的,也都需要VC的控制方案,而不是SLVC的方案。
当然这和你上面讨论的“方向”(向量)问题是两回事了。先搞成“能用了”,在解决“好用了”的问题吧。
我是你的朋友