回复:炉膛压力问题

剑忠

  • 帖子

    622
  • 精华

    57
  • 被关注

    89

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-04-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-04-05 16:39:56

2楼

1、炉膛压力测量范围在-100Pa~100Pa之间,变化微小,属微差压测量。
2、因此,变送器测量输出的炉膛压力值变化可能较灵敏,波动剧烈而不稳定。
3、所以,需要对炉膛压力测量值进行滤波处理。滤波方式可以采用算术平均值(Average Value)。
4、算术平均值(Average Value)滤波方式其实就是一种加权平均算法,公式如下:
OUT = (IN + IN-1 + ... + IN -n + 1) / N
其中,IN、IN-1、IN -n + 1——是每个采样时刻的输入值。注意:1<n≤N。
N——是采样加权平均设定值,通常:0<N<33。