通道1和2使用的命令是不一样的,命令如下:
通道1 零点标定 命令代码:1(即DB9.DBW6=1)
通道2 零点标定 命令代码:101(即DB9.DBW6=101)
通道1 砝码标定 命令代码:2(即DB9.DBW6=2)
通道2 砝码标定 命令代码:102(即DB9.DBW6=102)

请参考手册中相关内容: