四线制或者两线制, 是相对于传感器来说的,
对于模块来说,无论是两线制还是四线制传感器,接到模块上的线 都是两根;
所有 不存储在 8*AI 只能接4个 四线制传感器 的问题;

实在弄不明白, 搜 300模块手册 ;
上面有详细的接线图;
知其道 用其妙