设备配置如下:18.5KW 的M440一台,外部2台电机:7.5KW,17.5A。变频输出到电机的动力电缆:240米(3X6单股铜芯铠装),无输入、输出电抗器。两台接触器同时吸合控制2台电机启动。
故障现象:同时启动2台电机后,变频器报:A0501,输出电流达到60A左右。同时输出频率被限制。电机不转动。启1台,则无此问题。
求教:1.如果要更换动力电缆,应改成那种电缆较好?有型号没有?
2.如要加电抗器,加1台可否能解决此问题?加在变频输出还是输入?
3,如能给个订货手册或订货号,本人非常感谢!