TD内并没有程序,组态TD的参数在PLC内,即数据块内的一系列数据。
例如:
VB0 'TD'
VB2 16#60 //将“语言”设为中文,将“更新”设为尽快
VB3 16#F1 //将显示设为40字符模式;回车键V3.1;“向上”键V3.2;“向下”键V3.3;
VB4 80 //设置讯息数目
VB5 16#00 //将功能键通知位设为M0.0 - M0.7,配置用于设置M位的F键
VW6 34 //将讯息起始地址设为VW34
VW8 14 //将讯息启用位起始地址设为VW14
VW10 0 //全局密码(如启用)
VW12 256 //字符集 = 简体中文
//MESSAGE 1
//讯息启用位V14.7
VB34 ' 机器控制 必须被打开! '
//MESSAGE 2
//讯息启用位V14.6
VB74 ' 急停按钮 必须被复位! '
//MESSAGE 3
//讯息启用位V14.5
VB114 ' 马达保护开关监测 必须被感应! '
//MESSAGE 4
//讯息启用位V14.4
VB154 ' 液压站 油位过低! '
//MESSAGE 5
//讯息启用位V14.3
VB194 ' 液压站 油温过高!