最近用MM440调一台15KW风机。装置是11KW的与15KW风机配套使用(变转矩特性)。我发现:
如果设置滑差补偿为0%,当风机给定在50HZ(最大值)时,P0021(实际频率)才40多HZ,察看P0027,显示值已经达到电机的额定电流30.3A了。
如果设置滑差补偿为100%,当风机给定在50HZ(最大值)时,P0021(实际频率)可达到50HZ,察看P0027,显示值却达不到电机的额定电流30.3A了。在29A左右。
上述这两种情况下所测的风机口风速都达不到用户的要求(是风机设计风速的97%左右),这可怎么办呢?就差这么点,怎么才能提升系统的功率呢?我将参数P0305(电机额定电流)由原来的铭牌数据30.3A改为装置允许的最大电流32A(11KW装置变转矩特性允许的最大电流)。并将滑差补偿设置100%。再启动风机观察测量,给定值和实际值都达到了50HZ最大值,此时风机口风速达到设计标准 。
由此得到:第一,风机的风速调整可以通过装置与电机所允许的电参数设置来完成,而过去则是通过调整风机的风扇叶片角度来完成,很麻烦而且费功夫。第二,MM440的变转矩控制,电流限幅的依据是P305与P640的乘积,而且很准确,这点已经被证明了。所以,限制电机过载,可以通过这两个参数的设置来实现。第三,在这种控制方式下,设置滑差补偿很重要,否则,当系统工作于重载时,会出现给定值与实际值的偏差。