电位器信号肯定是在0-+-10V之内,给比例阀的信号肯定是0-+-10V或4-20mA,
二次仪表的功能:将接受到的标准信号线性转换成你所需要显示的转速值。如输入0-+10V对应0~200.0是仪表内的设置参数的低限,对应0V。200是高限,对应+10V。4-20mA同理。但最好是4-20mA信号,因为这个表不能接受正负电压信号,而你马达有可能需要反转。如果没有反转那电压信号也就OK了。低高限可任意设定-1999~9999.并可设定小数点位置。
www.autonics.net MT4W系列
另一种精确显示的方法是在比例阀的PAB任意一口加装涡轮式流量传感器(标准信号输出),流量和转速呈绝对的线性关系,精度1%FS,价格贵,大概10K人民币左右,PARKER有。