论坛上大家在讨论控制柜接地问题,谈到这规范那规范的,分什么系统接地电源接地的,有人说要分开,有人说不要分开,看完大家的讨论,我比较迷茫,到底应该分开还是不分开?我赞同分开,但我不知道怎么分开,所以发贴请教大家,
根据我所知道的,PLC安装导轨本身是和控制柜安装板接在一起的(不信你用万用表量),PLC模块地又和安装导轨接一起的,电源地肯定也要和柜壳、安装板接一起的,这样的结果就是电源地和PLC模块的地是接通的,真搞不懂各位说的分开接地如何分?
以下是引用网友的资料:
● 安全地或电源接地
将电源线接地端和柜体连线接地为安全接地。如电源漏电或柜体带电,可从安全接地导入地下,不会对人造成伤害。
● 系统接地
PLC控制器为了与所控的各个设备同电位而接地,叫系统接地。接地电阻值不得大于4Ω,一般需将PLC设备系统地和控制柜内开关电源负端接在一起,作为控制系统地。
● 信号与屏蔽接地
一般要求信号线必须要有唯一的参考地,屏蔽电缆遇到有可能产生传导干扰的场合,也要在就地或者控制室唯一接地,防止形成“地环路”。信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地;不接地时,应在PLC侧接地;信号线中间有接头时,屏蔽层应牢固连接并进行绝缘处理,一定要避免多点接地;多个测点信号的屏蔽双绞线与多芯对绞总屏蔽电缆连接时,各屏蔽层应相互连接好,并经绝缘处理,选择适当的接地处单点接点。