求助,cpu模块诊断信息显示:参数分配错误阻止了启动

已锁定

huaiying

  • 帖子

    17
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2010-04-07

普通 普通 如何晋级?

求助,cpu模块诊断信息显示:参数分配错误阻止了启动

8424

4

2010-04-08 09:02:33

我用的是CP5611,MPI通讯连接PC与CPU312C。我只是新建了个项目,然后硬件组态,选择PS307-5A, CPU312C,DI32*DC24V,DO16*继电器输出.然后进行保存,编译并下载,之后CPU模块信息就显示该错误。
错误信息详细资料:参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:在将物理地址转换为逻辑地址时显示8F01返回代码
机架号:4
工作模式:STOP(内部)
外部错误,进入的事件



还有,不打开电脑,直接打开300,SF灯也是常亮。请高手指点一下,做毕设急用,不胜感激!
求助,cpu模块诊断信息显示:参数分配错误阻止了启动 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54710条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。