回复:求助,cpu模块诊断信息显示:参数分配错误阻止了启动

huaiying

  • 帖子

    17
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2010-04-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-04-08 11:57:07

2楼

quote:以下是引用阿鸣在2010-04-08 10:54:54的发言:
你的硬件组态有不正确或与实际硬件有不符的地方。例如,地址与参数。
检查硬件组态的设置.
CPU SF(系统故障)灯也是常亮:
1.没有或不正确的硬件组态的设置。
2.所扩展连接的模板安装、供电不正确。
3.程序错误。




我没有编写程序呢,肯定不是程序错误,而且模块供电只有L+与M接线端,我都检查了,DI模块输入灯也是亮的,没有问题。可能是由于硬件组态与实际硬件有不符的地方,但是这个怎么检查呢,地址与参数怎么匹配呢?

我刚刚接触PLC300,能给点详细的解释吗?谢谢了呀!
爱我所选,信我所则!
评论