以下内容摘自PCS7高级培训笔记,希望对你有帮助。
一、Block Attribute:块属性
 S7_m_c:是否向OS上传变量,用于OS的监视与控制
 S7_alarm_ui:消息组态界面
 S7_tasklist:OB调用列表
二、Parameter Attribute:管脚属性
 S7_m_c:是否向OS上传变量,用于OS的监视与控制
 S7_Samplingtime:采样时间
 S7_string_0:用于二进制值为0时的注释文本,最终编译至OS是以一个以#string_0命名的内部文本参考变量;
 S7_string_1:用于二进制值为1时的注释文本,最终编译至OS是以一个以#string_0命名的内部文本参考变量;
 S7_string_2……S7_string_25:
 S7_shortcut:模拟量文本标识,在CFC中体现为Identifier;最终编译到OS是一个以#shortcut命名的内部文本参考变量;
 S7_visible:管脚是否可见
 S7_archive:是否归档;前提是必须同时具有S7_m_c属性,如果有S7_m_c而没有指定S7_archive属性,则管脚的Archive为No Archiving;如果没有S7_m_c,Arcchive是灰色的不可选;
 S7_unit:是否可以设置单位;最终编译到OS是一个以#unit命名的内部文本参考变量;
 S7_server/S7_a_type:要使用ALARM_8P功能,至少有一个管脚具有这两个属性
---------------------------------------------------------
不过大部分的属性都在CFC/SFC环境下才有用。在编写属性时点击帮助按钮可以看到。