发布于 2010-04-08 15:45:54
2楼
1.从上位机写整型数INT或实数REAL到PLC,首先该数值需包含以毫秒为单位的时间值,在写入PLC的数据存储区后,利用ITD(Integer to Double Integer)或RND(Real to Double Integer with Rounding Off)将该值转换为双整形,然后将该值写到类型为TIME的变量里,在程序中调用FC40,将TIME转换成S5TIME即可。
2.从上位机写WORD到PLC,首先该数值需包含以某时基为单位的时间值,在写入PLC的数据存储区后,用Word Logic下的WOR_W指令将该值与其时基相或,再利用MOVE指令将得到的数值写入S5TIME类型的变量中。
3.如果使用WinCC作为上位软件,或上位软件支持32位带符号浮点数,可以从上位写32位带符号浮点数到PLC中定义为TIME的变量,然后在程序中调用FC40,将TIME转换成S5TIME即可。
详见:
《step7中有关时间和定时器的使用和例程(2007.09.03)》 下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0087
《 Step7中的时间、日期和定时器(2004.06.01) 》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0019
一日三省吾身