quote:以下是引用阿鸣在2010-04-08 15:37:28的发言:
定时将压力升到设定值:
换言之,在一定时间内将阀门开到一定开度。阀门开度0%-100%对应4-20mA模出。
大致的方法:
如在120秒秒内将将阀门开到100%开度,例如阀门开度0%-100%对应4-20mA模出(即0-27648)。
可将120秒分为若干区段,例如每20秒为一区段,。在第一个区段(用一标志位触发一20秒的延时)输出4608,第二个(用第一个延时定时器触发第二20秒的延时)区段输出9216.......,第六个区段(第六延时要适当减少,留有阀门动作的运行时间)输出27648,即100%开度。
压力值是对应于阀门的开度。。但是现场压力应该是个反馈信号。。可能我开度到了压力值不一定到或者已经超过了。。用PID应该好点。。可是PID具体该怎么做我就不太会了!