报这个故障有很多种可能情况,你能说得再具体点吗
基本的处理方法:
F015 F053 报警意思:堵转。
? P830=15,屏蔽掉此故障;
? 编码器信号不好,或丢转速信号;
? 降低负载;
? 释放抱闸;
? 提高电流极限;
? 提高失步/堵转时间P805;
? 提高设定值-实际值偏差响应阈值P792,仅对于f/n/T 控制(P100 = 3,4,5);
? 提高转矩极限或转矩设定值,仅对于n/T 控制或带速度调节器的V/f 控制:(P100 =0,4,5);
? 检查测速机电缆;
? 检查脉冲编码器的脉冲数;
? 检查模拟测速机定标;
? 电机侧和变频器侧测速机电缆屏蔽层是否接好;
? 降低转速预控制的平滑度P216 (仅n/T 控制),仅对于频率控制: (P100 = 3);
? 增大加速时间(见P467-ProtRampGenGain);
? 增大低频时的电流(P278,P279,P280);
? 接通转速调节器预控制(P471 > 0);
? 设置EMF 调节器动态(P315)最大系数为2;
? 提高EMF 模型的转换频率(P313);
? 当n/f 调节器过调制时,用带脉冲编码器的速度调节代替之;
? 转速设定值用转速实际值跟踪,这样设定-实际值偏差总是小于P792 设定值