回复:应用探讨—调速器外围选件的作用和功能

chubbytan

  • 帖子

    124
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-07-13

白金 白金 如何晋级?

发布于 2010-04-08 23:39:33

93楼

我用过一台MM4变频器带水泵负载,断路器+进线电抗器+快熔+变频器+接触器+旁路,一直运行得很好。断路器的选型为普通的热磁脱钩,快熔和进线电抗器都标配。想知道的是快熔的选择是不是为电机额定电流就可以了,还有没有其他需要注意的参数?
个人觉得快熔只是在一般情况下作保护,如果短路电流实在太大的话,等快熔动作时功率器件也照样会烧坏。以前就试过这样的事。