回复:调用SFC14、SFC15出现问题

冬日

  • 帖子

    3380
  • 精华

    56
  • 被关注

    45

论坛等级:奇侠

注册时间:2005-09-01

白金 白金 如何晋级?

发布于 2010-04-09 09:22:12

9楼

楼上的看清楚了,楼主是要把piw的数据放到db中,把db的数据传到pqw中,这怎么可以调用sfc14和sfc15?这两个是用来读取标准从站的数据的。
楼主你需要用的是sfc20(s7-300,200我不知道)。
If anything can go wrong, it will.