回复:s7-300与s7-200通过无线网络需要些什么硬件?

N

  • 帖子

    767
  • 精华

    10
  • 被关注

    45

论坛等级:侠士

注册时间:2004-06-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-04-09 09:38:23

2楼

W7xx可以不是PN-IO;S7-200得有以太网模块;一个W788(AP),多个W744(Client); W788可以设为Client,因此两个W788也可以做通。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

通信与网络组件

共有4464条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。