quote:以下是引用joybook5000g在2010-04-08 07:51:39的发言:
还想问一下yming 斑竹:
“这是常用的方法。尤其对于小型机械改调速。原来是380供电,如果放到一个只有220V的地点。只需要配一台单相变频器,电机改角接即可达到原来功率要求。”
如果原来380V供电,现在换一个只有220V供电的地点,用一台单相变频器,电机不改成角接会发生什么样的后果?(以前听工厂里的师傅说过电机一般都是在低于3KW时大多数才星接,而高于3KW的很多时候都是角接)
电机接成角形的话,相同的功率时,电机的相电流会比接成角形时的要大根号3倍,而变频器的输出电流没变。想请教yming斑竹,判断电机过流或者说电机会不会烧坏是不是根据相电流?因为变频器的输出电流没有变?