1 四线制电流
一组中的两个通道串接即可,即输入信号的正极接一通道的正极,一通道的负极接二通道的正极,输入信号的负极接二通道的负极,这样电流流经两个通道,不影响通道组诊断功能的使用。

2 二线制电流
在不用的输入口并联一个1.5-3.3k欧姆的电阻

3 -+5v/-+10v/热电偶
把不用的通道短接

4 1-5V
把不用的通道和同组的通道并联。

5 一组输入不用
在硬件组态中禁止,硬件调线设置为B,然后各个通道的输入短路。