回复:应用探讨—调速器外围选件的作用和功能

yehl027

  • 帖子

    172
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2009-01-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-04-10 10:43:14

103楼

quote:以下是引用chubbytan在2010-04-09 00:00:43的发言:
quote:以下是引用张虎子在2010-04-08 21:38:07的发言:
请问使用变频器后用卡表测电流,电流值高于额定值许多,除了调用变频器内部电流参数外还有其他方法测得变频电流吗?


同问。
在变频器的输入端装置电流互感器,再连接电流表,测出来的读数是否可信?
我这样理解:变频器作为谐波源,向电网发出谐波,方向与注入变频器的电流相反,电流互感器的额定频率为50hz,如果意思是只能测量50HZ附近频率的话,测量值就偏大,如果额定并不代表测量的范围的话,测量值就是接近准确的了。这样电流互感器用在变频器的输出端也可以。。
那位大侠解释下。。


我们检测的是视在电流,与谐波无关,检测到得电流结果是正确的。