ON M 11.0 //外部急停信号
ON "NC".E_NCKready
O(
ON I 33.0 //驱动就绪
O I 33.1 //温度报警
)
S "NC".A_EMERGENCY
R "NC".A_EMERGENCY_Ackn
R I 2.2 //面板进给停止键
R I 2.4 //面板主轴停止键
A "NC".E_EMSTOP
JCN M001
R Q 48.0 //T64
AN Q 48.0
A Q 48.1 //T63
A Q 48.2 //T48
L S5T#2S
SD T 20
A T 20
R Q 48.1
AN Q 48.0
AN Q 48.1
A Q 48.2
L S5T#2S
SD T 21
A T 21
R Q 48.2
M001: NOP 0
A "NC".E_NCKready
A "NC".E_NCready
A M 11.0
JCN M002
AN Q 48.0
AN Q 48.1
AN Q 48.2
R "NC".A_EMERGENCY

S "NC".A_EMERGENCY_Ackn
AN "NC".E_EMSTOP
AN Q 48.0
AN Q 48.1
AN Q 48.2
S Q 48.2
AN Q 48.0
AN Q 48.1
A Q 48.2
A I 33.2 //内部接触器
L S5T#2S
SD T 22
A T 22
S Q 48.1
AN Q 48.0
A Q 48.1
A Q 48.2
A Q 1.7 //面板进给使能灯
S Q 48.0
A Q 48.0
A Q 48.1
A Q 48.2
A Q 1.6 //面板主轴使能灯
R Q 48.0
M002: NOP 0



A "紧急停止"
A M1.3
= DB11.DBX0.7