回复:300模拟量模块6ES7 332-5HF00-0AB0 输出问题

shine

  • 帖子

    8803
  • 精华

    39
  • 被关注

    157

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-04-10 19:38:40

1楼

你看看硬件组态中是不是只设置了4个通道的输出方式,后4个通道没有设置。
这算是一个常见问题了。
在输出页面中点向右的箭头,设置后4个通道。