可以啊,440就可以的。
P2181[3] 传动机构故障的检测方式
本参数设定传动机构故障的检测方式这一功能可以检测传动机构的机械故障例如传动皮带断裂这一功能也可检测传动系统是否处于引起过载的状态例如传动机构被卡住
检测有无故障的方法是将实际频率或转矩曲线与一条可编程的包络线参看P2182 P2190 进行比较如果曲线处
于包络线的外边就发出报警或引起跳闸
可能的设定值
0 禁止传动机构故障检测功能
1 低于转矩/速度报警
2 高于转矩/速度报警
3 高于/低于转矩/速度报警
4 低于转矩/速度跳闸
5 高于转矩/速度跳闸
6 高于/低于转矩/速度跳闸
下标
P2181[0] 第1 命令数据组CDS
P2181[1] 第2 命令数据组CDS
P2181[2] 第3 命令数据组CDS