对变送器量程的一点说明

已锁定

Ice

  • 帖子

    19
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2003-11-18

普通 普通 如何晋级?

对变送器量程的一点说明

2371

23

2004-05-23 15:04:50

在我接触的一些朋友中,好多人对变送器量程或多或少存在一点误解.如7MF4433-1C*的量程范围为1到60mbar,那么我测量20Pa或50Pa(1mbar=100Pa)这样的微压就不可以了吗?答案是肯定的,可以,并且绝对不影响精度.让大家误解的原因是样本没有很好说明这个问题.那么这个量程是什么意思呢?是指在-60mbar到+60mbar的范围内,变送器的最小满量程可以调整到1mbar,最大满量程可以调整到60mbar.即变送器的量程范围从0-1mbar到0-60mbar可调.我们可以根据需要把变送器的量程范围设为-0.5mbar - +0.5mbar,也可以设为-20mbar - +40mbar.