在我接触的一些朋友中,好多人对变送器量程或多或少存在一点误解.如7MF4433-1C*的量程范围为1到60mbar,那么我测量20Pa或50Pa(1mbar=100Pa)这样的微压就不可以了吗?答案是肯定的,可以,并且绝对不影响精度.让大家误解的原因是样本没有很好说明这个问题.那么这个量程是什么意思呢?是指在-60mbar到+60mbar的范围内,变送器的最小满量程可以调整到1mbar,最大满量程可以调整到60mbar.即变送器的量程范围从0-1mbar到0-60mbar可调.我们可以根据需要把变送器的量程范围设为-0.5mbar - +0.5mbar,也可以设为-20mbar - +40mbar.