quote:以下是引用shine在2010-04-10 19:38:40的发言:
你看看硬件组态中是不是只设置了4个通道的输出方式,后4个通道没有设置。
这算是一个常见问题了。
在输出页面中点向右的箭头,设置后4个通道。