其实很多情况没必要将AIW值转换为实际值,比如:
假设温度传感器(-20度---60度)输出为4-20mA,要求0度---20度时输出Q0.0,超过20度时,输出Q0.1,
LDW>= AIW0, 12800
= Q0.0

LDW>= AIW0, 19200
= Q0.1

楼主应该让PLC少做点事,自己多做点事,结果都是一样的。