quote:以下是引用mizhongmi在2010-04-08 21:44:39的发言:
可能我的问题没有描述清楚,我想讨论的是,变频器在输出频率低时如1~5Hz,还是在高输出频率如45~50Hz时,对其它电子设备影响更大一些,假定电机负载不变。
我认为变频器工作时干扰其他设备不能正常工作可能的原因,不在电机的工作转速(或频率)是多少,而在于变频器的“载波频率”(也就是IGBT的开关频率)是多少;负载大小也是干扰“别人”的影响之一。当然在你变频器的输出侧,产生的电磁干扰,一般是通过变频器的输入侧电网传导“别人”的。所以如果加抗干扰的防护,也是加在变频器输入侧产生效果的。
当然在变频器的输出侧就地解决电磁干扰的方法也不错。