1、是的。
2、这个你自己可以随便定,只要不超过控制范围就好了。一般用0~100就可以了。
3、你的控制是用pid控制开关阀,那么实际没有必要用pid,只要根据测量值,然后设定开阀和关阀的温度值,这两个值可以在上位机调节就行了。如果你非要用pid,那么只哟啊设定pid输出高于一定值做一个动作,低于一定值做一个动作就好了。