quote:以下是引用ghrzc在2004-05-23 23:20:22的发言:
这里面有两个问题:
1.变频器/逆变器的反向续流功率元件有几个?制动单元的功率元件有几个?
2.我们所说的变频器/逆变器的功率市场起连续运行功率,而制动单元与制动电阻的功率都是短时功率,并不是长期连续运行功率.
谢谢回复。对于第一个问题,你能说说变频器/逆变器的反向续流功率元件有几个?制动单元的功率元件有几个吗?对于第二个问题,我认为选择制动单元的功率如果参考工作制的话,也只能是向小的方向选,而不能向超装置容量的方向选呀?装置的发电通道上的功率元件的容量,就是制动单元制动容量的极限,这点不会有错吧。而一般的装置电动通道功率元件与发电通道功率元件的容量是匹配的。除非是定制生产的装置。制动单元的容量有必要选得比装置的容量大吗?反正,我不会这样子做的。