向各位请教励磁电流在重载下波动的问题

835

5

2010-04-12 20:41:08

最近两个现场都出现了在重负载情况下励磁电流波动的情况,波动幅度在5%~10%之间,通过drivemonitor观察,励磁调节器的输出(K260)波动。励磁反馈(K266)波动,励磁给定(K275)稳定100%,励磁调节器预控制(K271)稳定。尝试调节了P255,P256,几乎无效果。
空载情况下励磁电流很稳定,随着负载的增加波动也跟着增加(重负载大概是电机额定电流的80%~90%),未弱磁。
我个人感觉是电机电枢在切割磁力线的时候对电机磁场有反作用,而6RA70的励磁又是半控桥,调节速度慢引起的。各位能否帮我看下如何能够解决这个问题。谢谢!
注:两个现场的主电机,分别用的两个厂家的直流电机,一个是湘潭电机厂的Z750的1250KW电机,一个是无锡哈电的Z750的1600KW电机。