80楼

题:回复:70楼用在落地镗铣床直流主电机上面,P=83KW,I=205A,U=440V,1000RPM-2450RPM(弱磁后)磁场电压220V AC ,4.7A.有变速箱,机械四档。



提供型号如下:可逆,280A,输出电压420V。



每次调试完,当用到电机高转速时都出现FO43报警。到现在总共用过3台,一用一个准,准报警,有心理障碍,不知怎么办了。



也打过热线,根据服务工程师的指导做过些调整,无明显效果。本人没参加过6RA70培训,全凭以前用其它品牌调速的经验调试。

希望能在这里有所收获,不胜感谢!!
哥们改造的是捷克的W250G吗?
我们改过,也出现过F43,实际测一下励磁电流,热态测量,热态励磁优化