发布于 2010-04-13 08:15:50
3楼
1.用M区的一个位作为常开点,比如M27.6,后面输出线圈,在程序里将M27.6,modify to 1,可是M27.6就是无法得电,这是为什么?为什么无法强制M27.6。M27.6在程序里只有这一处用到。
MB27,MW26,MD26已经在程序内赋好值了。
2.在WINCC flexible中,输入输出域绑定DB2.DBD35(一个浮点型的数),可是运行时,DB2.DBD35就是无法显示实际值,将这个输入输出域删除,然后再重新绑定,就能正常显示,输入输出域的设置是一模一样的。这是为什么?
是不是你在winccflex内定义DB2.DBD35不是浮点数,为其他数据格式
3.为什么在程序里无法将Q3.6置位,(复位条件不满足,也不能将它置位)。将PLC断电,重新上电,就可以了。这是为什么?
QB3,QW2,QD2在程序中已经赋值了,重新上电时数据清零。