回复:应用探讨—调速器外围选件的作用和功能

ansaldo888

  • 帖子

    1882
  • 精华

    9
  • 被关注

    22

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-07-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-04-13 09:26:41

124楼

quote:以下是引用yehl027在2010-04-11 07:56:18的发言:
quote:以下是引用ansaldo888在2010-04-10 22:19:18的发言:
quote:以下是引用chubbytan在2010-04-08 23:39:33的发言:
我用过一台MM4变频器带水泵负载,断路器+进线电抗器+快熔+变频器+接触器+旁路,一直运行得很好。断路器的选型为普通的热磁脱钩,快熔和进线电抗器都标配。想知道的是快熔的选择是不是为电机额定电流就可以了,还有没有其他需要注意的参数?
个人觉得快熔只是在一般情况下作保护,如果短路电流实在太大的话,等快熔动作时功率器件也照样会烧坏。以前就试过这样的事。


如果变频器内部没有进线快熔的话,我建议还是加上这个保护,快熔有晶闸管保护的,这个时间非常短,选择合适的话,会有效的保护整流部分的晶闸管

快熔可是很重要很贵的噢!


变频器真比快熔贵,呵呵
学习学习~
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。