发布于 2010-04-13 15:39:57
3楼
哈,核对了一遍,6SE70的trace功能,最大点是2048,时间间隔最长是99*系统扫描周期(ms).这就是他的记录极限了。直流的6RA70好像记录的点比这还少一倍。最长的时间间隔是一样的。
所以,在做记录的时候,想要一个完整的过程,就是2048个记录点,时间间隔由你来计算和确定就可以了。
比如:想要一个在5秒以内的完整数据,那就是5/2048的时间间隔,这个间隔如果小于最小的时间间隔设置(好像最少的时间间隔设置是1*系统扫描周期);如果小于这个数,那只好等待了,录制的数据(有用的)要小于2048个点。
不知我是否说明白了?
我是你的朋友