6SE70模拟量主从控制讨论

已锁定

harvy

  • 帖子

    60
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2008-02-25

普通 普通 如何晋级?

6SE70模拟量主从控制讨论

3344

17

2010-04-14 13:42:48

大家好,我现在某铝厂调试回转窑,采用2台315KW6SE70变频器主从控制两台255KW变频电机带动窑体运转,两台变频器已分别带着空电机(未带减速机)做了优化,两台均为无编码器的闭环矢量控制,因SIMOLINK光纤现场丢失,目前只能采用模拟量传输控制主从电机,我的想法是主机工作在速度环,从机工作在转矩换,即主的AO2(0-10V电压信号)把K153给到从的AI1送给P486,初步考虑参数如下,不知这样设置是否可行,有什么需要注意的吗,还请大家指点,谢谢。


P100=3
P587=0
P640.2=153


P100=3
P587=1
P486=11
P492=40(空窑转矩限幅设的小一些)
P498=-40(空窑转矩限幅设的小一些)
6SE70模拟量主从控制讨论 已锁定