3楼

曾遇到过这种情况,1,检查变频器及电机有无接地。2,检查CT插头是否接触不好,及CT线的屏蔽。3.接口板故障。
我的一台变频器出现以下情况,负载小时正常,负载大时报30021故障,用电脑观察三相电流发现不正常,检查电机及外围线路未见异常,怀疑CT和接口板问题,先更换接口板后变频器工作正常。