回复:关于TRACE功能的时间间隔设定

学干

  • 帖子

    74
  • 精华

    7
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2009-05-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-04-14 22:38:06

4楼

看了你的回复,我在DC MASTER的CUD1上用不同的记录间隔x*166.7/P17统计,得出的结论是CUD1内有4K记录存储器,确实记录间隔系数X不能大于99.否则时间坐标显示会实际情况的不一致.与你上次估计的差不多,但SIEMENS在帮助中没有明确给出这个限制.
但能记录的点数与测量信号的数量和信号的字长有关,这是因为定义的信号数量越多,为保存数据系统采一次样需要占的存储器字节多,信号的字长越大(比如INT,DINT)占用的存储器字节越多.
清楚了这些关系就心中有数了,能够通过设定采样间隔X获得较精确的记录时间长度,主要是能得到尽量高的分辨率图像.