quote:以下是引用CanI在2010-04-14 10:15:09的发言:quote:以下是引用yc2586在2010-04-13 16:06:57的发言:
回答120楼:
电机功率都很小,15KW.
我同意121楼的观点,长距离主要是分布电容和线压降问题,可能造成电机过流发热.我采取三点方案,不过还没有安装运行,不知结果回如何:
1.动力电缆采用非屏蔽电缆,线径增加一档.
2.输出电抗器是必须的.
3.变频器功率提高一档.
对于121楼提出的输出电抗器串联用法,我没有使用经验,请教.
这种情况下变频器功率提高非常有必要。同意!
输出电抗器串联我倒是用过:两个输出电抗器串联接在变频器输出端。
要注意:
1:电缆要尽量短(降低线间电容)
2:要靠近变频器侧(如果接到电机端就只对电机端电压有好处,对变频器承受大电流这方面一点用都没有,跟不接一样)
3:电抗器串联好像有针对性,6se70 变频器的选型手册里就有解释,有的能用有的不能用,电缆的长度也都不一样。MM440 都不能用串联的电抗器。
别的就不知道了
关于6RE70系列输出电抗器的选择原则,大家可参看DA65.10手册(《三相交流传动系统电压源性变频调速》即6SE70/71选型手册)的6/48页(输出滤波电抗器选型原则的相关描述和列表,我手中是2003/2004中文版),该页可以解决大家的大部分相关疑问。建议有相关疑问的同行朋友可以看看。