quote:以下是引用sunlie在2010-04-08 08:42:26的发言:
那请问楼上的,我有一传动模架,一吨重,有机械抱刹,用了减速停车,但停不准,有正负15毫米偏差,客户要求正负1毫米,不知用什么刹车方式.
感觉该楼的这个问题和制动电阻扯不上关系啊!办法还是有的,估计先改的话还是挺麻烦:
第一个办法,如果使用的是6SE70系列的变频器,建议增订工艺板,例如T400。要费银子了。
第二个办法,如果工艺要求不是特别严格的话,加绝对值编码器或在停车点前加接近开关,将信号给PLC,用变频器配合在停车点之前就降至低速,再由PLC根据编码器反馈的实际距离给出变频器的停车信号以及适时的控制机械抱闸动作来保证停车精度。