quote:以下是引用yc2586在2010-04-12 11:35:52的发言:
日前碰到一个长距离难题,请教各位讨论一下:
一个项目要求变频器到现场电机的距离是350米,即便是在变频器后加输出电抗器,也只能达到300米(说明书上写的),请教西门子客服说没有使用经验,我没辙了,请教了.
是6SE70的变频器吧?
估计你用的是7.5kw的变频器,输出用的是屏蔽电缆的话,好办法估计没有,只能是换15kw的变频器,加两个输出电抗器。如果是22kw的变频器非屏蔽电缆1个输出电抗器,就加1个输出电抗器。