quote:以下是引用CanI在2010-04-12 20:14:24的发言:
楼上老兄说的是解决干扰的办法,这都好解决。
不过用了这么长的电缆,相对来说,干扰造成的影响占的比重就不那么大了。反倒是对电机绝缘的考验、对变频器直流母线电流的影响、甚至是电抗器的压降都得考虑了。
手册写300米肯定是安全距离,就差50米,试试,没准没啥大问题。
实在不行就是杀手锏:正弦波滤波器,不过价钱超贵。

刚看了6SE70的手册,15KW的变频器加正选滤波器最长传输距离400m。
考虑压降,电缆要加粗。