1、检查、监控参数r0026(实际直流母线电压)。对于380V供电系统,其值应该是550多伏,且应该稳定。如果缺相(一电源进线端子没压好,一整流桥臂烧断等只有两相供电时),该值降低到470V,会报欠压。
2、如果确实是由于供电线路电压降低所致。可以使能动态缓冲(即使能最小电压控制器,1240=2使用制动电阻时,1240=3无制动电阻时)。这样可以自动降低给定频率,避免欠电压报警、故障出现。