发布于 2010-04-15 14:27:51
2楼
除y版讲的2点以外,也有其他可能。
比如,传感器损坏,会误报母线电压低。当然这个对于你的问题可能性极小。因为你的问题是时有时无。
再比如,机械有犯卡的地方,在某一个运行状态,就卡住,电机的突加负载将导致把直流母线电压拽下来。这种可能性是有的。特别是时有时无的时候,一定要检查电机的旋转机械部部件,是不是有磨损严重的地方。
就在前不久,我就遇到过这个问题,当时也是偶报母线电压低。现象是转速低了不报,转速高了偶报,由于可以复位,而且没查出故障点,所以继续运行了一天,终于不行了,只要转就报这个故障,将电机与负载脱开检查,发现负载能转,电机在某个角度卡,拆电机,原来转子轴承完蛋了。
所以说这个例子,就是想告诉你,负载犯卡,也会导致F0003的。要注意呦。
我是你的朋友