回复:M440故障,报F0004故障,怎么处理?

花开有时

  • 帖子

    992
  • 精华

    43
  • 被关注

    9

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-01-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-04-15 15:19:39

0楼

上次一过保修期 90KW的440报F0012,拆开变频器后发现有三个温度传感器,分别是风机附近一个,整流部分一个,IGBT散热器一个。用万用表欧姆档测阻值,发现IGBT散热器处传感器的阻值和其他两个温度传感器的阻值相差比较大,拆下该传感器后用打火机烧了下,发现阻值变小,可见该传感器是负温度系数的传感器,就是随着温度升高,阻值降低。
虽然找到问题了,但是却找不到替换的温度传感器,那温度传感器比较特殊,螺母型的,拧到散热片里面,所以能测散热器的温度。最后考虑到测环境温度的那个温度传感器不是特别重要,就用一相同组织的电阻替代此温度传感器,将此传感器拆下装到IGBT散热器处。装上后,上电,OK。
这样做实在是没有办法的办法啊,就这一传感器估计得上千块了,现场急着用,也没地买去。就90KW里面那大风机,要1万大洋以上呢。