下午去检查了一遍参数,发现了3个问题
1.P0700由1改为2的时候,所有数字输入都设定为缺省设置值。但现场的情况看继电器输出也会被置为缺省设定值。
2.变频器设置了捕捉再起动功能,在变频器输出不接电缆的情况下,启动会出现显示频率51.0的情况,禁用此功能后能正常启动。
3.厂家的接线一路错误。
解决了这些之后顺利完成调试。